1
냉방부하 중 실부하란 전열부하, 일사에 따른 부하 등을 말한다.
2
인체 발생열과 조명기구 발생열은 난방부하를 증가시키므로 난방부하 계산에 포함시킨다.
3
틈새바람부하에는 현열부하 요소와 잠열부하 요소가 있다.
4
최대부하를 계산하는 것은 장치의 용량을 구하기 위한 것이다.
해설
인체 발생열·조명기구 발생열 등 실내 취득열은 난방 시 오히려 실온을 높여 난방부하를 경감시키는 요소다. 난방부하는 안전측(가장 불리한 조건)으로 산정하므로 이러한 내부 발열은 계산에서 제외하는 것이 원칙이다. 따라서 '난방부하를 증가시키므로 포함시킨다'는 ②가 옳지 않다.