강도설계법에 의해서 전단보강철근을 사용하지 않고 계수하중에 따른 전단력 Vu=50V_u=50 [kN]을 지지하기 위한 직사각형 단면 보의 최소 유효깊이 dd는? (단, 보통중량콘크리트 사용, fck=28f_{ck}=28 [MPa], bw=300b_w=300 [mm])

1

605605 [mm]

2

405405 [mm]

3

504504 [mm]

4

444444 [mm]

해설

전단철근을 쓰지 않으려면 Vu12ϕVcV_u \le \tfrac{1}{2}\phi V_c, Vc=16fckbwdV_c=\tfrac{1}{6}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d, ϕ=0.75\phi=0.75.

50,000=12(0.75)1628300d50{,}000 = \tfrac{1}{2}(0.75)\cdot\tfrac{1}{6}\sqrt{28}\cdot 300 \cdot d

d=50,0000.375×264.6504d=\dfrac{50{,}000}{0.375\times 264.6}\approx 504 mm