그림과 같은 옹벽에 토압이 10kN이 가해지는 경우 이 옹벽이 전도되지 않기 위해서는 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 1회차

그림과 같은 옹벽에 토압이 10kN이 가해지는 경우 이 옹벽이 전도되지 않기 위해서는 어느 정도의 자중(自重)을 필요로 하는가?
문제 이미지

1

9.71kN

2

10.44kN

3

12.71kN

4

11.71kN

해설

저면 앞굽 A에 대한 전도 안정: 저항모멘트 ≥ 전도모멘트.

단면(밑변 3m, 높이 6m 사다리꼴)의 도심은 A로부터 xˉ=6×2.5+6×1.33312=1.917\bar{x}=\dfrac{6\times 2.5+6\times 1.333}{12}=1.917 m 위치.

전도모멘트 = 토압×작용높이 = 10×2=2010\times 2=20 kN·m.

W×1.91720    W201.91710.44W\times 1.917 \ge 20 \;\Rightarrow\; W \ge \dfrac{20}{1.917}\approx 10.44 kN