옥내소화전설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 17년 4회차
옥내소화전설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 m 이하가 되도록 한다.
2
수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(개 이상 설치된 경우에는 개)에 를 곱한 양 이상이 되도록 한다.
3
방수구는 바닥으로부터의 높이가 m 이하가 되도록 한다.
4
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 mm 이상으로 한다.
해설
옥내소화전 방수구까지의 수평거리는 25m 이하여야 하므로 30m는 옳지 않다(옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102). 나머지는 정상 기준으로, 수원 저수량은 설치개수(최대 2개)×2.6m³(=130L/min×20min), 방수구 높이 1.5m 이하, 연결송수관 겸용 주배관 구경 100mm 이상이다.