모두CBT

기초설계 시 장기 \rm 150kN(자중포함)의 하중을 받는 경우 상세 페이지

1[건축기사 필기] 17년 4회차

기초설계 시 장기 150kN\rm 150kN(자중포함)의 하중을 받는 경우 장기허용지내력도 20kN/m2\rm 20kN/m^2의 지반에서 필요한 기초판의 크기는?

1

2.4m×2.4m2.4m\times 2.4m

2

2.8m×2.8m2.8m\times 2.8m

3

1.6m×1.6m1.6m\times 1.6m

4

2.0m×2.0m2.0m\times 2.0m

해설

필요 기초판 면적 A=Pqa=15020=7.5 m2A=\dfrac{P}{q_a}=\dfrac{150}{20}=7.5\ \text{m}^2.

정사각형 한 변 7.52.74 m\sqrt{7.5}\approx 2.74\ \text{m} 이므로 이를 만족하는 최소 규격은 2.8m×2.8m(면적 7.84m²).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.