모두CBT

지름 100mm, 높이 200mm인 원주 공시체로 콘크리트의 압축강도를 시험하였더니 상세 페이지

1[건축기사 필기] 17년 4회차

지름 100mm, 높이 200mm인 원주 공시체로 콘크리트의 압축강도를 시험하였더니 200kN에서 파괴되었다면 이 콘크리트의 압축강도는?

1

50.9MPa

2

12.89MPa

3

17.48MPa

4

25.46MPa

해설

원주 공시체 단면적
A=π4×1002=7853.98A = \dfrac{\pi}{4} \times 100^2 = 7853.98 [mm2^2]

압축강도
σ=PA=200,0007853.98=25.46\sigma = \dfrac{P}{A} = \dfrac{200{,}000}{7853.98} = 25.46 [MPa]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.