강도설계법에서 등가응력블록을 산정할 때 사용하는 계수 \beta_1 상세 페이지
1[건축기사 필기] 15년 2회차
강도설계법에서 등가응력블록을 산정할 때 사용하는 계수 에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
은 콘크리트 등가 직사각형 압축응력블록의 크기를 나타내는 계수이다.
2
은 가 MPa 이하일 경우에는 으로서 일정한 값을 갖는다.
3
의 최대값은 이다.
4
의 최소값은 이다.
해설
등가직사각형 응력블록에서 응력의 크기는 로 정하고, 은 중립축깊이 로부터 블록 깊이를 정하는 계수()이다. 즉 은 압축응력블록의 '깊이'를 나타내는 계수이지 응력의 크기를 나타내는 계수가 아니므로 ①이 틀린 설명이다.
참고로 현행 기준에서 MPa이면 (최대), 고강도로 갈수록 감소한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.