급탕배관 계통에서 총손실열량이 30,000 W, 급탕온도가 80℃, 반탕온도가 70℃라면 순환열량은? (단, 물의 비열은 4.2 kJ/g·K, 물의 밀도는 1 kg/L)
1
56 L/min
2
72 L/min
3
66 L/min
4
43 L/min
해설
순환수량 kg/s
(손실열량 30,000 W=30 kJ/s, 비열 4.2 kJ/kg·K, ΔT=80-70=10 K)
kg/min, 밀도 1 kg/L이므로 약 43 L/min