모두CBT

900명을 수용하는 극장에서 실내 CO_2량을 0.1%로 유지하기 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 4회차

900명을 수용하는 극장에서 실내 CO2CO_2량을 0.1%로 유지하기 위해 필요한 환기량은? (단, 외기 CO2CO_2량은 0.04%, 1인당 CO2CO_2 토출량은 18 L/h이다.)

1

60,000 m³/h

2

27,000 m³/h

3

30,000 m³/h

4

66,000 m³/h

해설

환기량 Q=MCiCoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o}
CO2 발생량 M=900×18=16,200M=900\times18=16{,}200 L/h =16.2=16.2 m³/h
농도차 =0.1%0.04%=0.0006=0.1\%-0.04\%=0.0006
Q=16.20.0006=27,000Q=\dfrac{16.2}{0.0006}=27{,}000 m³/h

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.