모두CBT

강도설계법에서 의한 단철근 직사각형 보의 응력도를 나타낸 것이다. 응력중심간 거리 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 4회차

강도설계법에서 의한 단철근 직사각형 보의 응력도를 나타낸 것이다. 응력중심간 거리 (da2)\left(d-\frac{a}{2}\right)로 옳은 것은? (단, As=1,161mm2, b=300mm, d=540mm, fck=21MPa, fy=300MPaA_s=1{,}161\,\mathrm{mm}^2,\ b=300\,\mathrm{mm},\ d=540\,\mathrm{mm},\ f_{ck}=21\,\mathrm{MPa},\ f_y=300\,\mathrm{MPa})
문제 이미지

1

507mm

2

486mm

3

472mm

4

524mm

해설

등가응력블록 깊이 a=Asfy0.85fckb=1,161×3000.85×21×300=65.04mma=\dfrac{A_s f_y}{0.85 f_{ck} b}=\dfrac{1{,}161\times300}{0.85\times21\times300}=65.04\,\text{mm}
응력중심간 거리 da2=54032.5=507.5507mmd-\dfrac{a}{2}=540-32.5=507.5\approx507\,\text{mm}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.