모두CBT

철근콘크리트 단순보에서 순간탄성처짐이 0.9mm 이었다면 1년 뒤 이 부재의 총처짐량 상세 페이지

1[건축기사 필기] 14년 4회차

철근콘크리트 단순보에서 순간탄성처짐이 0.9mm 이었다면 1년 뒤 이 부재의 총처짐량을 구하면? (단, 시간경과계수 ξ=1.4\xi=1.4, 압축철근비 ρ=0.01071\rho^{\prime}=0.01071)

1

1.52mm

2

1.92mm

3

2.12mm

4

1.72mm

해설

장기처짐계수 λ=ξ1+50ρ=1.41+50×0.01071=1.41.5355=0.912\lambda=\dfrac{\xi}{1+50\rho'}=\dfrac{1.4}{1+50\times 0.01071}=\dfrac{1.4}{1.5355}=0.912

총처짐 =δi(1+λ)=0.9×(1+0.912)=0.9+0.821=1.72 mm=\delta_i(1+\lambda)=0.9\times(1+0.912)=0.9+0.821=1.72\ \mathrm{mm}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.