외관 검사 결과 불합격된 철근 가스압접 이음부의 조치 내용으로 옳지 않… | [건설안전기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건설안전기사 필기] 22년 2회차
외관 검사 결과 불합격된 철근 가스압접 이음부의 조치 내용으로 옳지 않은 것은?
1
심하게 구부러졌을 때는 재가열하여 수정한다.
2
철근중심축의 편심량이 규정값을 초과했을 때는 압접부를 떼어내고 재압접한다.
3
형태가 심하게 불량하거나 또는 압접부에 유해하다고 인정되는 결함이 생긴 경우는 압접부를 잘라내고 재압접한다.
4
압점면의 엇갈림이 규정값을 초과했을 때는 재가열하여 수정한다.
해설
가스압접 이음부 외관검사 불합격 시, 편심량·엇갈림이 규정값을 초과하거나 형태 불량·유해 결함이 있으면 압접부를 잘라내고 재압접한다. 단순히 심하게 구부러진 정도는 재가열로 수정 가능하다. 따라서 '압접면의 엇갈림 초과를 재가열하여 수정'은 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.