모두CBT

프리스트레스 하지 않는 부재의 현장치기 콘크리트의 최소 피복 두께 기준… | [건설안전기사 필기] 19년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[건설안전기사 필기] 19년 4회차

프리스트레스 하지 않는 부재의 현장치기 콘크리트의 최소 피복 두께 기준 중 가장 큰 것은?

1

흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀있는 콘크리트

2

옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트 중 벽체

3

수중에서 치는 콘크리트

4

옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트 중 슬래브

해설

현장치기 콘크리트 최소피복(프리스트레스 하지 않는 부재): 수중 콘크리트 100mm, 흙에 접해 영구히 묻힘 75mm, 옥외 공기·흙에 직접 접하지 않는 D35 이하 슬래브·벽체 20mm 등이다. 따라서 수중 콘크리트가 100mm로 가장 크다.