모두CBT

수밀콘크리트의 배합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건설안전산업기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건설안전산업기사 필기] 20년 3회차

수밀콘크리트의 배합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

물-결합재비는 50[%] 이하를 표준으로 한다.

2

콘크리트의 소요 슬럼프는 되도록 작게 하여 180[mm]를 넘지 않도록 하며, 콘크리트 타설이 용이할 때에는 120[mm] 이하로 한다.

3

콘크리트의 워커빌리티를 개선시키기 위해 공기연행제, 공기연행감수제 또는 고성능공기연행감수제를 사용하는 경우라도 공기량은 4[%] 이하가 되게 한다.

4

배합은 콘크리트의 소요의 품질이 얻어지는 범위 내에서 단위수량 및 물-결합재비는 되도록 크게 하고, 단위 굵은 골재량은 되도록 작게 한다.

해설

수밀콘크리트는 투수를 최소화해야 하므로 단위수량과 물-결합재비는 되도록 작게, 단위 굵은 골재량은 되도록 크게 한다.
4번은 단위수량·물결합재비를 크게, 굵은골재량을 작게 한다고 반대로 서술해 옳지 않다. (물-결합재비 50% 이하, 슬럼프 180mm 이하, 공기량 4% 이하는 옳음)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.