철골공사에서 베이스 플레이트 설치 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건설안전기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건설안전기사 필기] 17년 1회차
철골공사에서 베이스 플레이트 설치 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
앵커볼트 설치 시 베이스플레이트 위치의 콘크리트는 설계도면 레벨보다 30[mm]~50[mm] 낮게 타설한다.
2
베이스플레이트 설치 후 그라우팅 처리한다.
3
이동식 공법에 사용하는 모르타르는 무수축 모르타르로 한다.
4
베이스 모르타르의 양생은 철골 설치 전 1일 정도면 충분하다.
해설
베이스 모르타르의 양생은 철골 설치 전 최소 3일 이상 확보해야 하며 1일로는 충분하지 않다. 앵커볼트 위치 콘크리트는 설계레벨보다 30~50mm 낮게 타설 후 무수축 모르타르로 그라우팅하는 것이 맞다.