모두CBT

가스 또는 분진 폭발 위험장소에 설치되는 건축물의 내화구조를 설명한 것… | [산업안전기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 19년 2회차

가스 또는 분진 폭발 위험장소에 설치되는 건축물의 내화구조를 설명한 것으로 틀린 것은?

1

배관·전선관 등의 지지대는 지상으로부터 1단까지 내화구조로 한다.

2

건축물 주변에 자동소화설비를 설치한 경우 건축물 화재 시 1시간 이상 그 안전성을 유지한 경우는 내화구조로 하지 아니할 수 있다.

3

건축물 기둥 및 보는 지상 1층까지 내화구조로 한다.

4

위험물 저장·취급용기의 지지대는 지상으로부터 지지대의 끝부분까지 내화구조로 한다.

해설

내화기준(산업안전보건기준에 관한 규칙 제270조제1항) 단서는 '건축물 등의 주변에 화재에 대비하여 물 분무시설 또는 폼 헤드(foam head)설비 등의 자동소화설비를 설치하여 건축물 등이 화재시에 2시간 이상 그 안전성을 유지할 수 있도록 한 경우에는 내화구조로 하지 아니할 수 있다'이다. 자동소화설비라는 표현은 조문 그대로이고, '1시간 이상'으로 바꾼 시간 기준이 틀렸다.

나머지는 규정 내용과 같다. 건축물의 기둥 및 보는 지상 1층(높이 6m 초과 시 6m)까지, 위험물 저장·취급용기의 지지대(높이 30cm 이하 제외)는 지상으로부터 지지대의 끝부분까지, 배관·전선관 등의 지지대는 지상으로부터 1단(높이 6m 초과 시 6m)까지 내화구조로 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 19년 2회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기