모두CBT

다음은 자동화재탐지설비 및 시각 경보 장치의 화재 안전 기술에 따른 감지기의 설치 제 상세 페이지

다음은 자동화재탐지설비 및 시각 경보 장치의 화재 안전 기술에 따른 감지기의 설치 제외 장소이다. 5가지를 서술하시오.

해설

부식성 가스 가 체류하고 있는 장소

∎ 천장 또는 반자의 높이가 20 [ m ] 이상인 장소 단, 감지기의 부착 높이에 적응성이 있는 장소는 제외한다.

∎ 목욕실ㆍ욕조ㆍ샤워 시설이 있는 화장실ㆍ기타 유사한 장소

∎ 고온도 및 저온도 로서 감지기의 능력이 정지되기 쉽거나 감지기의 유지 관리가 어려운 장소

∎ 먼지ㆍ가루 또는 수증기 가 다량으로 체류하는 장소 또는

주방 등 평시 연기가 발생하는 장소 [ 연기 감지기에 한함 ]

∎ 프레스ㆍ주조 공장 등 화재 발생의 위험이 적은 장소

감지기의 유지 관리가 어려운 장소

∎ 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 따라 화재 발생 을 유효하게 감지할 수 없는 장소

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.