강관비계의 벽이음 또는 버팀 조립간격이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오… | 2018년 건설안전산업기사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
7
강관비계의 벽이음 또는 버팀 조립간격이다. 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오.
단관비계 — 수직방향 ( )m, 수평방향 ( )m
틀비계(높이 5m 미만인 것 제외) — 수직방향 ( )m, 수평방향 ( )m

해설
①: 5
②: 5
③: 6
④: 8
해설
단관은 5·5, 틀비계는 6·8로 외운다.
단관비계는 강관을 클램프로 이어 붙여 만들기 때문에 접합부가 약하다. 그래서 수직·수평 모두 5m로 촘촘하게 벽에 붙들어 맨다. 틀비계는 공장에서 만든 문형 틀을 쌓는 방식이라 자체 강성이 커 수직 6m, 수평 8m까지 넓힐 수 있다. 튼튼한 쪽이 더 멀리로 이해하면 뒤집히지 않는다.
높이 5m 미만인 틀비계는 이 기준에서 제외된다.
⚠️ 예전 [별표5]에는 통나무비계(수직 5.5m, 수평 7.5m)가 함께 규정돼 있었으나 현행에서는 삭제되어 단관비계와 틀비계 두 종류만 남았다. 옛 표로 외운 7.5는 현행 답이 아니다.
근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표5]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.