모두CBT

그림과 같은 철근콘크리트 단순보에서 계수 집중하중 P_u의 최댓값 상세 페이지

8

그림과 같은 철근콘크리트 단순보에서 계수 집중하중 PuP_u의 최댓값(kN)을 구하시오. (계수 등분포하중 wu=5w_u=5kN/m, 경간 L=6m, 보 단면 b×h=300×550b \times h = 300 \times 550mm, 인장철근 도심까지 하단에서 50mm, 보통중량콘크리트 fck=28f_{ck}=28MPa, fy=400f_y=400MPa, As=1,500A_s=1{,}500mm², ϕ=0.85\phi=0.85)

해설

· 유효깊이 d=55050=500d = 550 - 50 = 500 mm
(1) a=Asfy0.85fckb=1,500×4000.85×28×300=84.03a = \dfrac{A_s f_y}{0.85 f_{ck} b} = \dfrac{1{,}500 \times 400}{0.85 \times 28 \times 300} = 84.03 mm
(2) ϕMn=ϕAsfy(da2)=0.85×1,500×400×(50084.032)=233.57\phi M_n = \phi A_s f_y \left(d - \dfrac{a}{2}\right) = 0.85 \times 1{,}500 \times 400 \times \left(500 - \dfrac{84.03}{2}\right) = 233.57 kN·m
(3) Mu=PuL4+wuL28=Pu×64+5×628=1.5Pu+22.5M_u = \dfrac{P_u L}{4} + \dfrac{w_u L^2}{8} = \dfrac{P_u \times 6}{4} + \dfrac{5 \times 6^2}{8} = 1.5P_u + 22.5
(4) MuϕMnM_u \le \phi M_n 에서 1.5Pu+22.5233.571.5P_u + 22.5 \le 233.57, Pu140.72P_u \le 140.72 kN


[해설]

등가응력블록 깊이 a=Asfy0.85fckba=\dfrac{A_sf_y}{0.85f_{ck}b}로 구한 뒤, 설계휨강도 ϕMn=ϕAsfy(da/2)\phi M_n=\phi A_sf_y(d-a/2)를 산정한다. 이어 하중조합에 의한 계수모멘트 Mu=PuL4+wuL28M_u=\dfrac{P_uL}{4}+\dfrac{w_uL^2}{8}가 설계휨강도를 넘지 않는 조건(MuϕMnM_u \le \phi M_n)에서 PuP_u의 최댓값을 역산한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.