작업장에 설치된 국소배기장치 송풍기의 정압이 2년 후 많이 증가한 것으로 측정되었다. 상세 페이지
작업장에 설치된 국소배기장치 송풍기의 정압이 2년 후 많이 증가한 것으로 측정되었다. 송풍기의 정압이 증가되는 원인 3가지는?
해설
공기정화장치에 분진 퇴적
덕트계통의 분진 퇴적
후드의 댐퍼 닫힘
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
작업장에 설치된 국소배기장치 송풍기의 정압이 2년 후 많이 증가한 것으로 측정되었다. 송풍기의 정압이 증가되는 원인 3가지는?
공기정화장치에 분진 퇴적
덕트계통의 분진 퇴적
후드의 댐퍼 닫힘