변류기는 직류 500v의 절연저항계로 시험을 하는 경우 5M옴이상이여야한다 이때 측정위치 3곳을 쓰시오

해설

1)절연된 1차 권선과 2차 권선

2)절연된 1차 권선과 외부금속부

3)절연된 2차 권선과 외부금속부

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.