피난구 유도등에 대한 내용이다. 다음 각물음에 답하시오가)피난구 유도등… | 단답식 상세 페이지
피난구 유도등에 대한 내용이다. 다음 각물음에 답하시오
가)피난구 유도등을 설치해야 되는 장소의 기준 4가지만 쓰시오.
나)다음( )안을 완성하시오
피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 ( 1 ) 이상으로서 ( 2 )에 인접하도록 설치하여야 한다.
해설
가) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그부속실의 출입구(옥내에서 외부로 나가는 출입구)
직통계단, 직통계단의 계단실 및 그 부속실 의 출입구(계단실 출입구 이거나 계단실 들어가기전 공간 을 야기)
출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구(옥외로 나가기위한 복도를 뜻함)
안전구획된 거실로 동하는 출입구(방화문이 설치된 장소'거실')
나)
(1.5m) (출입구)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.