모두CBT

휴대용 비상조명등의 적합설치기준에 대한 다음()안을 완성하시오∎ 다음 장 상세 페이지

휴대용 비상조명등의 적합설치기준에 대한 다음()안을 완성하시오

∎ 다음 장소에 설치할 것

( ) 시설 또는 다중 이용 업소에는 객실 또는 영업장 안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치 외부에 설치시 출입문 손잡이로부터 1 [ m ] 이내 부분[ 「유통산업 발전법」 제2조 제3호에 따른 대규모 점포ㆍ지하 상가ㆍ지하 역사는 제외한다. ] 영화 상영관에는 보행 거리 ( )[ m ]) 이내마다 3 개 이상 설치할 것

지하 상가 및 지하 역사에는 보행 거리 ( ) [ m ]) 이내마다 3 개 이상 설치할 것

∎ 건전지 및 충전식 배터리의 용량은 ( ) 이상 유효하게 사용할 수 있는 것으로 할 것

해설

∎ 다음 장소에 설치할 것

숙박 시설 또는 다중 이용 업소에는 객실 또는 영업장 안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치 외부에 설치시 출입문 손잡이로부터 1 [ m ] 이내 부분[ 「유통산업 발전법」 제2조 제3호에 따른 대규모 점포ㆍ지하 상가ㆍ지하 역사는 제외한다. ] 영화 상영관에는 보행 거리 (50 [ m ]) 이내마다 3 개 이상 설치할 것

지하 상가 및 지하 역사에는 보행 거리 (25 [ m ]) 이내마다 3 개 이상 설치할 것

∎ 건전지 및 충전식 배터리의 용량은 (20 분) 이상 유효하게 사용할 수 있는 것으로 할 것