다음은 금속관 공사의 시설 조건에 대한 내용이다.빈칸에 알맞은 답을 쓰시 상세 페이지
다음은 금속관 공사의 시설 조건에 대한 내용이다.
빈칸에 알맞은 답을 쓰시오.
∎ 전선은 절연 전선 [ 단, ( ) 은 제외 ]
∎ 전선은 ( ) 일 것 단, 다음의 경우에는 적용하지 않는다.
ㆍ짧고 가는 금속관에 넣을 것
ㆍ단면적 ( ) [ mm2 ] 이하 [ 단, 알루미늄은 16 [ mm2]
∎ 전선은 금속관 안에서 ( ) 이 없도록 할 것
∎ 관의 끝 부분에는 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 ( ) 을 사용할 것
해설
∎ 전선은 절연 전선 [ 단, 옥외용 비닐 절연 전선 은 제외 ]
∎ 전선은 연선 일 것 단, 다음의 경우에는 적용하지 않는다.
ㆍ짧고 가는 금속관에 넣을 것
ㆍ단면적 10 [ mm2 ] 이하 [ 단, 알루미늄은 16 [ mm2]
∎ 전선은 금속관 안에서 접속점 이 없도록 할 것
∎ 관의 끝 부분에는 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 부싱 을 사용할 것