다음은 자동화재탐지설비 및 시각 경보 장치의 화재 안전 기술에 따른 배선에 대한 내용이다. 빈칸에 알맞은 답을 쓰시오.
∎ 감지기 상호간ㆍ감지기로부터 수신기에 이르는 배선에는 아날로그 방식ㆍR 형 수신기용 등으로 ( ) 의 방해를 받지 않는 것으로 배선하고, 그 외 일반 배선을 할 때는 ( )으로 할 것
∎ 감지기 사이의 회로 배선은 ( ) 으로 할 것
∎ 전원 회로의 전로와 대지 사이 및 배선 간의 절연 저항은 『전기 사업법 제 67 조에 따른 기술 기준에 의하고』 감지기 회로 및 부속 회로의 전로와 대지 사이 절연 저항은 1 경계 구역 마다 ( ) [ V ] 의 절연 저항 측정기로 측정한 절연 저항이 ( ) [ MΩ ] 이상이 되도록 할 것
∎ 자동화재탐지설비 감지기 회로의 전로 저항은 ( ) [ Ω ] 이하가 되도록 해야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 정격 전압의 ( ) [ % ] 이상이어야 할 것
∎ 감지기 상호간ㆍ감지기로부터 수신기에 이르는 배선에는 아날로그 방식ㆍR 형 수신기용 등으로 전자파 의 방해를 받지 않는 것으로 배선하고, 그 외 일반 배선을 할 때는 내화ㆍ내열 배선으로 할 것
∎ 감지기 사이의 회로 배선은 송배전식 으로 할 것
∎ 전원 회로의 전로와 대지 사이 및 배선 간의 절연 저항은 『전기 사업법 제 67 조에 따른 기술 기준에 의하고』 감지기 회로 및 부속 회로의 전로와 대지 사이 절연 저항은 1 경계 구역 마다 직류 250 [ V ] 의 절연 저항 측정기로 측정한 절연 저항이 0.1 [ MΩ ] 이상이 되도록 할 것
∎ 자동화재탐지설비 감지기 회로의 전로 저항은 50 [ Ω ] 이하가 되도록 해야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 정격 전압의 80 [ % ] 이상이어야 할 것