모두CBT

비상용 전원설비로 축전지설비를 하고자 한다. 상세 페이지

비상용 전원설비로 축전지설비를 하고자 한다.

보수율이란 무엇이며 일반적으로 그 값은 얼마를 적용해야 하는가?

축전지의 과방전 또는 방치 상태에서 기능 회복을 위하여 실시하는 것은 어떤 충전 방식인가?

납 축전지를 방전 상태로 오랫동안 방치하거나 충전시 전해액에 불순물이 혼입되었을 때 음극판에 발생하는 현상은 무엇인가?

위의 현상이 일어날 때 발생되는 가스의 명칭은 무엇인가?

축전지설비 기능점검시 필요한 점검기구 4가지를 쓰시오

연축전지에서 CS형과 HS형은 어떤 방전상태로 구분되는지 쓰시오

해설

∎ 부하를 만족하는 용량을 감정하기 위한 계수, 0.8 적용

회복 충전

설페이션 현상

수소 가스

비중계 ⁍ 스포이트 ⁍ 절연저항계 ⁍ 전류전압측정계

(2) ⁍ CS형 : 부하에 따라 일정한 방전전류를 가진다.

(1) ⁍ HS형 : 부하에 따라 방전전류가 급격히 변한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.