1층 경비실에 있는 수신기를 지하 1층의 방재센터로 이설하고자 할 때, 수신기의 전원 상세 페이지
1층 경비실에 있는 수신기를 지하 1층의 방재센터로 이설하고자 할 때, 수신기의 전원선은 배선전용실인 EPS실을 이용하여 시공하고자 한다. 이때 다음 물음에 답하시오.
(1) 수신기의 전원을 수납하는 배선의 종류와 전선관의 종류에 대해서 쓰시오.
⁍ 배선의 종류 :
⁍ 전선관의 종류 :
(2)
배선전용실을 이용하여 전원선을 시공하고자 할 경우 관련된 기준을 3가지 쓰시오.
해설
(1) ⁍ 배선의 종류 : 내화배선
(1) ⁍ 전선관의 종류 : 금속관, 2종 금속제 가요전선관, 합성수지관
(2) ⁍ 배선을 내화성능을 갖는 것으로 할 것
⁍ 다른 설비의 배선과 15㎝ 이상 떨어질 것
⁍ 다른 설비의 배선 사이의 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 가장 큰 것)의 1.5배 이상 높이의 불연성 격벽을 설치할 것