모두CBT

다음은 이산화탄소 소화 설비의 화재 안전 성능 기준 중 음향 경보 장치의 설치 기준이 상세 페이지

다음은 이산화탄소 소화 설비의 화재 안전 성능 기준 중 음향 경보 장치의 설치 기준이다. 빈칸에 알맞은 답을 쓰시오

∎ ( ) 를 설치한 것은 조작 과정에서,

∎ ( ) 를 설치한 것은 화재 감지기와 연동하여 ( ) 으로 경보를 발하는 것으로 할 것

∎ 소화 약제의 방출 개시 후 ( ) 경보를 계속 할 것

해설

수동식 기동 장치 를 설치한 것은 조작 과정에서,

자동식 기동 장치 를 설치한 것은 화재 감지기와 연동하여 자동 으로 경보를 발하는 것으로 할 것

∎ 소화 약제의 방출 개시 후 1분 이상 경보를 계속 할 것

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.