공기관의 노출 부분의 길이는 감지 구역마다 몇 [ m ] 이상으로 하여야 하는가 상세 페이지
공기관의 노출 부분의 길이는 감지 구역마다 몇 [ m ] 이상으로 하여야 하는가
하나의 검출 부분에 접속하는 공기관의 길이는 몇 [ m ] 이하로 하여야 하는가
공기관과 감지 구역의 각 변과의 수평 거리는 몇 [ m ] 이하로 하여야 하는가
공기관 상호 간의 거리는 몇 [ m ] 이하로 하여야 하는가 [ 단, 주요 구조부가 내화 구조이다. ]
공기관 상호 간의 거리는 몇 [ m ] 이하로 하여야 하는가?
[ 단, 주요 구조부가 비 내화 구조이다. ]
검출부는 몇 도 이상 경사되지 아니하도록 설치해야 하는가
검출부의 설치 높이를 쓰시오
공기관의 재질을 쓰시오
공기관의 두께와 바깥 지름은 각각 몇 [ mm ] 이상인가?
해설
∎ 20 [ m ] 이상
∎ 100 [ m ] 이하
∎ 1.5 [ m ] 이하
∎ 9 [ m ] 이하
∎ 6 [ m ] 이하
∎ 5도 이상
∎ 0.8 [ m ] 이상 1.5 [ m ] 이하
∎ 중공동관
∎ 두께 0.3 이상 문제 길이 [ mm ] 바깥 지름 1.9 이상