1.누전 경보기의 변류기 절연 저항을 시험하는 경우 시험 기기의 명칭을 쓰시오 상세 페이지
1.누전 경보기의 변류기 절연 저항을 시험하는 경우 시험 기기의 명칭을 쓰시오
2. 시험 기기의 판정 기준을 쓰시오
3. 누전 경보기의 공칭 작동 전류치 정의를 쓰시오
4.누전 경보기의 공칭 작동 전류는 몇 [ mA ] 이하인가?
5. 누전 경보기의 감도 조정 장치 조정 범위를 쓰시오.
6. 누전 경보기를 1급ㆍ2급 으로 나누는 전류 [ A ] 를 쓰시오
해설
1. ∎ DC 500 [ V ] 절연 저항계
2. ∎ 5 [ MΩ ] 이상
3. ∎ 누전 경보기를 작동시키기 위해 필요한 누설 전류의 값
4. ∎ 200 [ mA ] 이하
5. ∎ 0.2 [ A ] 이상 1 [ A ] 이하
6. ∎ 60 [ A ]