다음은 비상콘센트의 전원회로에 대한 기준이다. ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오. 상세 페이지
다음은 비상콘센트의 전원회로에 대한 기준이다. ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오.
• 전원회로는 각 층에 있어서 ( ① )이(가) 되도록 설치할 것
• 전원회로는 ( ② )에서 전용회로로 할 것. 다만, 다른 설비 회로의 사고에 따른 영향을 받지 아니하도록 되어 있는 것은 그러하지 아니하다.
• 콘센트마다 ( ③ )를 설치하여야 하며, ( ④ )가 노출되지 아니하도록 할 것
• 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 ( ⑤ )개 이하로 할 것
해설
① 2 이상 ② 주배전반 ③ 배선용 차단기 ④ 충전부 ⑤ 10