모두CBT

비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.(1) 전원회로 및 공급용 상세 페이지

비상콘센트설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

(1) 전원회로 및 공급용량에 대한 ( ) 안을 완성하시오.

(1) ⁍ 전원회로는 ( ① ) 교류 ( ② )V인 것으로서, 그 공급용량은 ( ③ )kVA 이상인것으로 할 것

(2) 전원부와 외함 사이의 절연저항값과 절연내력의 방법에 대해 쓰시오.

해설

(1) ① 단상 ② 220 ③ 1.5

(2) ⁍ 절연저항값 : 직류 500V 절연저항계로 측정하여 20㏁ 이상

(2) ⁍ 절연내력의 방법(150V 이상) : 정격전압에 2를 곱하여 1000을 더한 실효전압을 가하여 1분 이상 견딜 것

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.