비상 콘센트 설비의 화재 안전 기술에 관한 내용이다.빈칸에 알맞은 답을 상세 페이지
비상 콘센트 설비의 화재 안전 기술에 관한 내용이다.
빈칸에 알맞은 답을 쓰시오
∎ 비상 콘센트 설비의 전원 회로는 ( )인 것으로서, 그 공급 용량은 ( )인 것으로 할 것
∎ 비상 콘센트의 플러그 접속기는 ( ) 플러그 접속기 를 사용해야 한다.
∎ 비상 콘센트의 플러그 접속기의 ( )에는 접지 공사를 해야 한다.
해설
∎ 비상 콘센트 설비의 전원 회로는 단상 교류 220V 인 것으로서, 그 공급 용량은 1.5 [ kVA ] 이상인 것으로 할 것
∎ 비상 콘센트의 플러그 접속기는 접지형 2극 플러그 접속기 를 사용해야 한다.
∎ 비상 콘센트의 플러그 접속기의 칼받이 접지극 에는 접지 공사를 해야 한다.