다음은 비상 콘센트 설비의 설치 기준에 관한 내용이다.빈칸에 알맞은 내용 상세 페이지
다음은 비상 콘센트 설비의 설치 기준에 관한 내용이다.
빈칸에 알맞은 내용을 적으시오.
∎ 한 회로에 설치하는 비상 콘센트는 ( ) 이하로 할 것
이 경우 전선의 용량은 각 비상 콘센트의 공급 용량을 합한 용량 이상의 것으로 해야 한다. ( ( ) 개 이상의 경우에는 3 개 )
∎ 전원 회로의 배선은 ( ) 으로, 그 밖의 배선은 ( )또는 ( ) 으로 할 것
해설
∎ 한 회로에 설치하는 비상 콘센트는 10 개 이하로 할 것
이 경우 전선의 용량은 각 비상 콘센트의 공급 용량을 합한 용량 이상의 것으로 해야 한다. ( 3 개 이상의 경우에는 3 개 )
∎ 전원 회로의 배선은 내화 배선 으로, 그 밖의 배선은 내화 배선 또는 내열 배선 으로 할 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.