모두CBT

옥내 소화전 비상 전원의 설치 기준에 대한 내용이다.빈칸에 알맞은 내용을 상세 페이지

옥내 소화전 비상 전원의 설치 기준에 대한 내용이다.

빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오

∎ 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것

∎ 옥내 소화전 설비를 유효하게 ( )작동시킬 것

∎ 상용 전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는

( )으로 비상 전원으로부터 전력을 공급받을 수 있을 것

∎ 비상 전원의 설치 장소는 다른 장소와 ( ) 할 것

[ 내연 기관의 기동 및 제어용 축전기를 제외한다. ]

이 경우 그 장소에는 비상 전원의 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것을 두어서는 안 된다.

[ 단, 열병합 발전 설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다. ]

∎ 비상 전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 ( ) 을 설치할 것

∎ 상용 전원이 저압 수전인 경우에는 ( )에서 분기하여 ( )으로 할 것

해설

∎ 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것

∎ 옥내 소화전 설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 것

∎ 상용 전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는

자동 으로 비상 전원으로부터 전력을 공급받을 수 있을 것

∎ 비상 전원의 설치 장소는 다른 장소와 방화 구획 할 것

[ 내연 기관의 기동 및 제어용 축전기를 제외한다. ]

이 경우 그 장소에는 비상 전원의 공급에 필요한 기구나 설비 외의 것을 두어서는 안 된다.

[ 단, 열병합 발전 설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다. ]

∎ 비상 전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상 조명등 을 설치할 것

∎ 상용 전원이 저압 수전인 경우에는 인입 개폐기 직후에서 분기하여 전용 배선으로 할 것