다음은 공기관식 감지기의 시험 방법이다.빈칸에 알맞은 답을 쓰시오 상세 페이지
다음은 공기관식 감지기의 시험 방법이다.
빈칸에 알맞은 답을 쓰시오
∎ 검출부의 시험공 또는 공기관의 한쪽 끝에 ( ) 를 접속하고 시험콕 등을 유동 시험 위치에 맞춘 후 다른 끝에 ( ) 를 접속시킨다.
∎ 시험 코크 등에 의해 송기구를 개방하여 수위가 1 / 2 ( ) 이 될 때까지의 시간을 측정한다.
해설
∎ 검출부의 시험공 또는 공기관의 한쪽 끝에 마노미터 를 접속하고 시험콕 등을 유동 시험 위치에 맞춘 후 다른 끝에 테스트 펌프 를 접속시킨다.
∎ 시험 코크 등에 의해 송기구를 개방하여 수위가 1 / 2 ( 50 [ mm ] ) 이 될 때까지의 시간을 측정한다.