다음은 감지기의 설치 기준에 대한 사항이다. 빈칸에 알맞은 답을 쓰시오. 상세 페이지
다음은 감지기의 설치 기준에 대한 사항이다. 빈칸에 알맞은 답을 쓰시오.
∎ 감지기는 실내로의 공기 유입구로부터 ( )이상 떨어진 위치에 설치할 것 [ 차동식 분포형 제외 ]
∎ 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다 ( ) 이상 높은 것으로 설치할 것
∎ 정온식 감지기는 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되 공칭 작동 온도가 최고 주위 온도보다 ( ) 이상 높은 것으로 설치할 것
∎ 스포트형 감지기는 ( ) 경사되지 아니하도록 부착할 것
해설
∎ 감지기는 실내로의 공기 유입구로부터 1.5 [ m ] 이상 떨어진 위치에 설치할 것 [ 차동식 분포형 제외 ]
∎ 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상시 최고 온도보다 20 [ ℃ ] 이상 높은 것으로 설치할 것
∎ 정온식 감지기는 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되 공칭 작동 온도가 최고 주위 온도보다 20 [ ℃ ] 이상 높은 것으로 설치할 것
∎ 스포트형 감지기는 45 [ ˚ ] 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것