무선통신보조설비의 설치기준에 관한 설명이다 상세 페이지
무선통신보조설비의 설치기준에 관한 설명이다
해설
∎ 누설 동축 케이블의 끝부분에는 무반사 종단 저항 을 견고하게 설치할 것
∎ 누설 동축 케이블은 화재에 케이블의 피복이 손실된 경우 케이블 본체가 떨어지지 아니하도록 4 [ m ] 이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지 금구로 벽ㆍ천장 기둥 등에 견고하게 고정시킬 것
[ 단, 불연 재료로 구획된 반자 안에 설치하는 경우 그러하지 아니하다. ]
∎ 누설 동축 케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 1.5 [ m ] 이상 떨어진 위치에 설치할 것 [ 단, 해당 전로에 정전기 차폐 장치를 유효하게 설치한 경우에는 그러하지 아니 한다. ]
∎ 증폭기 전면에는 주회로 전원의 정상 여부가 표시 가능한 표시등 및 전압계 를 설치할 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.