모두CBT

「산업안전보건법령」상 강풍 시 타워크레인의 작업제한에 대한 다음 ( ) 안에 알맞은 상세 페이지

6

「산업안전보건법령」상 강풍 시 타워크레인의 작업제한에 대한 다음 ( ) 안에 알맞은 수치를 쓰시오.
- 순간풍속이 초당 ( ① )m를 초과하는 경우 타워크레인의 설치·수리·점검 또는 해체 작업을 중지한다.
- 순간풍속이 초당 ( ② )m를 초과하는 경우 타워크레인의 운전작업을 중지한다.

해설

①: 10
②: 15


[해설]

설치·수리·점검·해체는 10, 운전은 15다. 사람이 크레인에 매달려 조립하는 작업이 더 위험하니 기준이 더 엄격하다고 이해하면 두 숫자가 뒤집히지 않는다.

함께 나오는 풍속 기준이 있다. 순간풍속 30m/s 초과 우려 시에는 옥외에 설치된 주행 크레인이탈방지장치를 작동시키는 등 이탈 방지 조치를 하고(제140조), 35m/s 초과 우려 시에는 옥외에 설치된 승강기의 받침 수를 늘리는 등 무너짐 방지 조치를 한다(제161조). 10 - 15 - 30 - 35 네 숫자를 한 줄로 묶어 둔다.

이와 별개로 비·눈·바람 등 기상상태의 불안정으로 위험이 예상되면 작업을 중지해야 하며, 태풍 등 긴급 복구작업은 예외다.

근거 : 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제37조

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.