모두CBT

aa접점, bb접점에 대해 설명하시오. | 전기기사실기(단답형) 전기공사 상세 페이지

21
aa접점, bb접점에 대해 설명하시오.
해설
aa 접점이란? 차단기가 개방된 상태에서 개방되어 있는 것은 a 접점과 같으나 닫힐때는 a 접점보다 늦게 닫히고 열릴때는 빨리 열리는 접점(닫힐때와 반대) bb 접점이탄? 차단기가 개방된 상태에서 폐로되어 있는 것은 b 접점과 같으나 닫힐때는 b 접점보다 빨리 닫히고 열릴때는 늦게 열리는 접점(닫힐때와 반대)


[해설]

aa접점과 bb접점은 차단기의 투입·차단 순서를 제어하기 위해 일반 a접점·b접점의 개폐 타이밍을 일부러 앞뒤로 어긋나게 만든 특수 접점이다.

aa접점은 차단기가 개방된 상태에서 열려 있다는 점은 a접점과 같지만, 닫힐 때는 a접점보다 늦게 닫히고 열릴 때는 더 빨리 열린다.

bb접점은 차단기가 개방된 상태에서 닫혀 있다는 점은 b접점과 같지만, 닫힐 때는 b접점보다 빨리 닫히고 열릴 때는 더 늦게 열린다.

이처럼 본래 접점보다 앞서거나 뒤처지는 시간차 특성 덕분에 순차 인터록이나 재폐로 로직처럼 동작 순서를 강제해야 하는 제어회로에 쓰인다.