22년 2회 9번가. 가스누설표시까지 소요시간 및 지구등 켜질때 색깔 상세 페이지

22년 2회 9번

가. 가스누설표시까지 소요시간 및 지구등 켜질때 색깔

1) 소요시간

2) 색깔


나. 예비전원으로 사용하는 축전지의 종류


다. 예비전원의 용량

1) 1회선용

2) 2회로 이상


라. 경보기와 절연된 충전부와 외함 간 및 절연된 선로간의 절연저항은 직류 500v 절연저항계로 측정한 값이 각각 몇 밀리옴 이상이어야 하는지

1) 절연된 충전부와 외함 간

2) 절연된 선로간

해설

1. 60초 인

2. 황색

나. 알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지

1. 감시상태를 20분간 계속한 후 유효하게 작동되어 10분간 경보할 수 있는 용량

2. 연결된 모든 회로에 대한 감시상태를 10분간 계속한 후 2회선을 유효하게 작동시키고 10분간 경보할 수 있는 용량

1. 5밀리옴 이상

2. 20밀리옴 이상