공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치기준 4가지


정온식 감지선형 감지기 설치기준 3가지

해설

1. 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되게 할 것

2. 공기관은 도중에서 분기하지 않게 할 것

3. 검출부는 바닥으로부터 0.8M 이상 1.5M 이하에 위치

4. 검출부는 5도 이상 경사되지 않게 할 것


1. 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않게 할 것

2. 단자부와 마감 고정금구 간격은 10CM 이내로 설치

3. 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5CM 이상