24년 3회 2번1. 비상방송설비의 화재안전성능기준에 의거 비상방송설비 상세 페이지
24년 3회 2번
1. 비상방송설비의 화재안전성능기준에 의거 비상방송설비 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항값을 측정하려고 한다 이때 측정기기와 측정값 판정기준
2. 감지기의 절연된 단자 간의 절연저항 및 단자와 외함간의 절연저항 측정을 위한 절연저항계의 규격과 판정기준
3. 누전경보기 절연저항시함
가: 측정기기
나: 절연저항 판정기준
P형 10회로 수신기에 대한 절연저항시험방법과 그 기준
가. 절연저항시험
1) 수신기의 절연된 충전부와 외함 간
2) 교류 입력 측과 외함 간 및 절연된 선로간
나. 절연내력시험
해설
가: 직류 250v 절연저항계
나: 0.1 밀리옴 이상
1. 직류 500V 절연저항계
2. 50밀리옴 이상
1. 직류 500V의 절연저항계
2. 5 밀리옴 이상
가
1. 직류 500V 절연저항계로 측정하여 절연저항 5밀리옴 이상
2. 직류 500V 절연저항계로 측정하여 절연저항 20 밀리옴 이상
나: 1440V 실효전압 시험에서 1분간 견딜 것