모두CBT

24년 3회 2번1. 비상방송설비의 화재안전성능기준에 의거 비상방송설비 상세 페이지

24년 3회 2번

1. 비상방송설비의 화재안전성능기준에 의거 비상방송설비 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항값을 측정하려고 한다 이때 측정기기와 측정값 판정기준


2. 감지기의 절연된 단자 간의 절연저항 및 단자와 외함간의 절연저항 측정을 위한 절연저항계의 규격과 판정기준


3. 누전경보기 절연저항시함

가: 측정기기

나: 절연저항 판정기준


P형 10회로 수신기에 대한 절연저항시험방법과 그 기준

가. 절연저항시험

1) 수신기의 절연된 충전부와 외함 간

2) 교류 입력 측과 외함 간 및 절연된 선로간


나. 절연내력시험

해설

가: 직류 250v 절연저항계

나: 0.1 밀리옴 이상


1. 직류 500V 절연저항계

2. 50밀리옴 이상


1. 직류 500V의 절연저항계

2. 5 밀리옴 이상


1. 직류 500V 절연저항계로 측정하여 절연저항 5밀리옴 이상

2. 직류 500V 절연저항계로 측정하여 절연저항 20 밀리옴 이상


나: 1440V 실효전압 시험에서 1분간 견딜 것