다: 3선식 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우 어떤한 때에 반드시 점등 되야 하는지 4가지
라: 광원점등방식의 피난유도선의 설치기준 4가지
마: 축광방식 피난유도선의 설치기준 4가지
해설
다
1. 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때
2. 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때
3. 상용전원 정전 또는 전원선이 단선되는때
4. 자동소화설비가 작동되는 때
라
1. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치
2. 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1m 이하에 설치
3. 수신기로부터 화재신호 및 수동조작에 의해 광원이 점등되게 설치
4. 비상전원이 상시 충전상태를 유지
마
1. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치
2. 부착대에 의해 견고하게 설치
3. 피난유도표시부는 50cm 이내 간격으로 연속 설치