국소배기용 송풍기의 소요동력은 P=\dfrac{Q\times\Delta P}{6{ 상세 페이지

11
국소배기용 송풍기의 소요동력은 P=Q×ΔP6,120×ηP=\dfrac{Q\times\Delta P}{6{,}120\times\eta} [kW]로 계산한다(Q: 송풍량[m³/min], ΔP: 전압손실[mmAq], η: 효율). Q = 200m³/min, ΔP = 100mmAq, 효율 η = 0.6일 때 송풍기 소요동력[kW]을 구하시오.
해설
[모범답안]
풀이: P=200×1006,120×0.6=20,0003,672=5.446P=\dfrac{200\times100}{6{,}120\times0.6}=\dfrac{20{,}000}{3{,}672}=5.446
정답: P5.45P\approx5.45kW.
■ 핵심 채점어: 송풍기 소요동력 / P=Q·ΔP/(6120·η) / 200×100=20000 / 6120×0.6=3672 / 5.45kW
※ 근거: 산업환기 송풍기 축동력 표준식 P[kW]=Q·ΔP/(6120·η) (Q: m³/min, ΔP: mmAq). 6120은 단위환산 상수.