허용보폭전압은 두 발이 직렬(2R_f)로 대지에 접촉한다고 보아 상세 페이지
에듀윌 산업안전기사 실기 한권끝장 (필답형+작업형) / 전 2권 / 2026 산안기 최신판 최신법령 완벽 반영 예림아이, 에듀윌🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
4
허용보폭전압은 두 발이 직렬()로 대지에 접촉한다고 보아 [V]로 산정한다.
인체저항 Ω, 한 발 접지저항 , 허용전류 [A]이다.
지표면 저항률 Ω·m, 통전시간 초일 때 허용보폭전압[V]을 구하고, 같은 조건에서 접촉전압식()보다 큰지 작은지 이유와 함께 판정하시오.
인체저항 Ω, 한 발 접지저항 , 허용전류 [A]이다.
지표면 저항률 Ω·m, 통전시간 초일 때 허용보폭전압[V]을 구하고, 같은 조건에서 접촉전압식()보다 큰지 작은지 이유와 함께 판정하시오.
해설
[모범답안]
한 발 접지저항 Ω → Ω.
A.
V.
검산: , , 합 313.5 ✓
∴ 허용보폭전압 313.5V.
판정: 동일 에서 보폭전압식은 발 저항이 직렬(Ω)로 더해지고 접촉전압식은 병렬(Ω)로 더해지므로, 회로 총저항이 큰 보폭전압식의 허용치가 접촉전압식보다 크게 산정된다(주된 이유는 발-대지 저항의 직렬/병렬 구성 차이). 부가적으로 발-발(보폭) 경로는 심장을 덜 지나 위험도가 낮게 평가되는 경로이기도 하다.
■ 핵심 채점어: 2R_f = 6ρ_s = 900 / (1000+900)×0.165 / 313.5V / 보폭전압 > 접촉전압 / 직렬 2R_f vs 병렬 R_f/2
※ 근거: 접지설계 허용보폭전압 표준식(IEEE Std 80 계열): 두 발이 직렬(2R_f)로 접촉. R_f=3ρ_s, I_B=0.165/√t는 주어진 값이며 상수 0.165는 국내 통용 심실세동전류 상수 165mA(=0.165A)에 대응(IEEE 80 체중별 상수 0.116/0.157과는 별개). 접촉전압식과의 허용치 대소는 발저항 직렬(2R_f) vs 병렬(R_f/2)이라는 회로저항 구성 차이로 설명된다.
한 발 접지저항 Ω → Ω.
A.
V.
검산: , , 합 313.5 ✓
∴ 허용보폭전압 313.5V.
판정: 동일 에서 보폭전압식은 발 저항이 직렬(Ω)로 더해지고 접촉전압식은 병렬(Ω)로 더해지므로, 회로 총저항이 큰 보폭전압식의 허용치가 접촉전압식보다 크게 산정된다(주된 이유는 발-대지 저항의 직렬/병렬 구성 차이). 부가적으로 발-발(보폭) 경로는 심장을 덜 지나 위험도가 낮게 평가되는 경로이기도 하다.
■ 핵심 채점어: 2R_f = 6ρ_s = 900 / (1000+900)×0.165 / 313.5V / 보폭전압 > 접촉전압 / 직렬 2R_f vs 병렬 R_f/2
※ 근거: 접지설계 허용보폭전압 표준식(IEEE Std 80 계열): 두 발이 직렬(2R_f)로 접촉. R_f=3ρ_s, I_B=0.165/√t는 주어진 값이며 상수 0.165는 국내 통용 심실세동전류 상수 165mA(=0.165A)에 대응(IEEE 80 체중별 상수 0.116/0.157과는 별개). 접촉전압식과의 허용치 대소는 발저항 직렬(2R_f) vs 병렬(R_f/2)이라는 회로저항 구성 차이로 설명된다.