출제 23-2옥외탱크저장소의 하나의 방유제 안에 30만L 3기와 20만… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
68
출제 23-2
옥외탱크저장소의 하나의 방유제 안에 30만L 3기와 20만L(인화점 50도) 9기, 총 12기의 인화성액체가 저장되어 있다. 다음을 구하시오.① 이 방유제에 인화성액체 대신 제6류 위험물인 질산을 저장할 경우의 방유제 개수
② 30만L 탱크 2기와 20만L 탱크 2기가 하나의 방유제 내에 있을 경우의 방유제 용량
③ 설치하여야 하는 방유제의 최소 개수
해설
①: 2개
②: 33만L
③: 2개
②: 33만L
③: 2개
[해설]
방유제 안의 탱크 수는 원칙적으로 10기 이하이고, 모든 탱크 용량이 20만L 이하이면서 인화점 70도 이상 200도 미만인 위험물을 저장하는 경우에만 20기까지 허용된다.
이 문제는 30만L 탱크가 섞여 있고 인화점도 50도여서 20기 특례 조건을 어느 쪽도 충족하지 못하므로, 12기를 수용하려면 최소 2개의 방유제가 필요하다(③). ①처럼 제6류인 질산으로 바꾸어도 질산은 인화점이 없어 20기 특례의 대상이 될 수 없어 10기 제한이 그대로 적용되므로 역시 2개다.
②의 방유제 용량은 안에 있는 탱크 용량의 합이 아니라 최대 용량 탱크 1기의 110% 이상으로 산정하므로 만L가 된다.