KEC 가공전선 간격 기준 빈칸

(1) 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근할 때 사이 간격은 ( ① )[m] 이상(케이블이면 ( ② )[m] 이상)으로 한다.
(2) 가공전선과 약전류전선 등의 지지물 사이 간격은 저압 0.3[m] 이상, 고압 ( ③ )[m] 이상(케이블이면 0.3[m] 이상)으로 한다.
해설
① 0.8
② 0.4
③ 0.6


[해설]

고압 가공전선이 가공약전류전선과 접근할 때는 유도장해와 섬락 위험을 막기 위해 나전선은 0.8[m], 케이블은 0.4[m] 이상의 이격거리를 두도록 정한다.

케이블은 자체 절연·차폐 성능이 나전선보다 우수하므로 요구 이격거리가 절반 수준으로 완화되며, 지지물 사이 간격도 저압은 0.3[m] 이상, 고압은 0.6[m] 이상(케이블이면 0.3[m] 이상)으로 저압보다 고압에서 더 큰 여유를 요구한다.