금속덕트에 넣는 저압전선의 단면적은 금속덕트 내부 단면적의 몇 %이하 되어야 하는가?
해설
20%


[해설]

금속덕트는 다수의 전선을 한 덕트에 넣는 만큼 방열과 전선 인출의 여유를 확보하기 위해 수용 단면적을 제한한다.

일반 저압전선은 절연피복을 포함한 단면적의 합계가 덕트 내부 단면적의 20[%] 이하여야 하며, 전광표시장치·제어회로 등의 배선만 넣는 경우에 한해 50[%]까지 완화된다는 점과 구분해 기억해야 한다.