출제 23-2

옥외탱크저장소 하나의 방유제 안에 30만L 3기, 20만L(인화점 50℃) 9기, 총 12기의 인화성액체가 저장되어 있다. 다음을 구하시오.
① 질산(제6류)을 저장할 경우의 방유제 개수: ( ① )
② 30만L 2기와 20만L 2기가 하나의 방유제 내에 있을 때 방유제 용량(최대탱크 110%): (만L) = ( ② )
③ 설치하여야 하는 방유제의 최소 개수: ( ③ )
해설
① 2개
② 33만L
③ 2개


[해설]

하나의 방유제 안에 둘 수 있는 옥외저장탱크 수는 원칙적으로 10기 이하이며, 방유제 안 모든 탱크가 20만L 이하이고 인화점이 70℃ 이상 200℃ 미만인 경우에만 20기까지 완화된다.

① 질산은 제6류 위험물로 완화 요건인 인화점 구간에 해당하지 않으므로 원칙대로 10기 이하가 적용되고, 12기를 담으려면 방유제가 2개 필요하다.

② 방유제 용량은 탱크 용량의 합이 아니라 그 안에 있는 최대 탱크 용량의 110%로 정해지므로, 30만L와 20만L가 섞여 있어도 가장 큰 30만L를 기준으로 30×1.1=3330 \times 1.1 = 33만L가 된다.

③ 30만L 탱크는 20만L를 초과하고 20만L 탱크의 인화점도 50℃여서 완화 요건을 어느 쪽도 충족하지 못하므로, 총 12기는 10기 이하 원칙에 따라 최소 2개의 방유제로 나눠야 한다.